• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-22 12:11
請教各位大俠,我一臺三菱FX1S-30MR-001的PLC一個輸出點曾經發生粘連,但我拆下來后第二天再測量又沒有粘連現象,恢復了。這事咋回事?謝謝!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 12:20
建議還是維修,然後在外部使用中繼隔離
dudu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-12-15
查看dudu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-22 12:24
粘連不嚴重的話,是可以通過震動,敲擊恢復的。說明你驅動的負載有點重哦,要加中間繼電器轉換下。要不過不了多久就又壞了。這種還好,可以直接換里面到繼電器。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-22 13:11
樓上說的對。輸出觸點粘聯過,說明該點負載大或者存在短路性故障可能。
建議:維修相應的輸出繼電器,要不在該輸出端不要直接連接負載而改為中間繼電器轉接。
測試二下
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看測試二下的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-22 13:50
PLC質量不好,或者外部負載過大。建議整改。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-22 15:55
觸點粘連是很危險的,應該及時的更換;虻沟絺溆玫妮敵鳇c(diǎn)上,加中間繼電器是保護PLC的最好文法。
學無止境,永遠是學生。
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-22 20:29
5樓說的對啊
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-22 20:35
一般繼電器輸出 晶體管輸出的輸出點電流有多大?能舉個例子嗎?發生粘連 PLC輸出竟然還沒有燒!!
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 723 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-22 20:36
必須修,否則會發生故障的啊
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流!
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-22 20:42
負載過大
相識是緣35
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 517 點
下載積分: 1631 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-10-27
查看相識是緣35的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-12-22 20:47
改點     
謝謝老師
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-12-22 22:38
這個其實很多是負載比較大,造成的,或者是內部繼電器的壽命已到,建議把內部的繼電器更換,並且加中間繼電器做隔離,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go