ycf1234123
級別: 略有小成
|
沒有見過有人這樣用雙電源的,不是用PLC自帶的就是外接,2個同時使用的真是沒有見過 |
---|---|
|
楊柳溝黃楊村
級別: 探索解密
|
信捷的輸入電源確實都是用內部24V電源,其輸入信號都是開關信號,并不是負載啊,電流為什么會那么大呢,其輸出才支持外部24V電源的 |
---|---|
|
twt97
級別: 略有小成
|
我們公司用了100來臺信捷PLC,半年了暫沒問題,我用內部電源,使用時功能方面沒三菱的好用,軟件也不人性化 |
---|---|
|
zcdq6579
級別: 略有小成
|
你接的是行程開關 又不是傳感器或要電源支持的器件,何必用外接電源,可能是強電串入引起的 。 |
---|---|
|
jiayongsong
流星
級別: 探索解密
|
純粹個人見解,我以天遇過相同的情況,我解決的方案就是外接開關電源,只把開關電源—24和PLC -24電源連接在一起,+24付不連接,外部負載接在開關電源輸出上! 問題解決了,原理沒弄明白! 不過信捷的PLC我遇到多起產生誤動作的,有時信號輸入正常輸出直接就是沒反應!信捷保密性很好!我當時選的原因就是看保密性! 個人感覺不如國產的三菱的PLC! (個人見解,僅供參考!) |
---|---|
|
zhoubaojian8
清風拂面
級別: 網絡英雄
|
樓主自己的使用問題,我們公司是信捷代理,除了歐姆龍,西門子和三菱的,就是信捷的用的多,竟然沒一個壞點的。任何東西都要遵循它的使用規則。除去國產臺系品牌,最靠譜的就屬信捷了。 |
---|---|
|
gensenzhang
工控人
級別: 略有小成
|
三菱的也可以用外部電源的啊,應該沒有關系 的 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
信捷的PLC還不錯啊 |
|
---|---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
二樓很強大 |
|
---|---|---|
|