樓主  發表于: 2011-12-20 15:51
圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
jiayongsong
流星
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 195 點
下載積分: 467 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2007-10-09
最后登錄: 2023-08-04
查看jiayongsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 20:53
純粹個人見解,我以天遇過相同的情況,我解決的方案就是外接開關電源,只把開關電源—24和PLC    -24電源連接在一起,+24付不連接,外部負載接在開關電源輸出上! 問題解決了,原理沒弄明白!  不過信捷的PLC我遇到多起產生誤動作的,有時信號輸入正常輸出直接就是沒反應!信捷保密性很好!我當時選的原因就是看保密性!  個人感覺不如國產的三菱的PLC!
(個人見解,僅供參考!)