• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yasimi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yasimi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-19 22:01
我單位一臺315kw Y2系列異步電機,工作時空載下三相電流分別為109A、139A、149A,該電機安裝時采用星三角起動,更換一臺新電機備件后,情況依舊,主接觸器也是新的,電壓平衡,各部分接點都已經緊固過,接線也沒有問題,接觸器到電機的線路也用搖表遙測過,沒有問題。主斷路器也拆開檢查過觸點很好,很苦惱,請高手幫忙分析一下,不勝感激。。。。。。。。。。!
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 109 點
下載積分: 591 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2014-10-07
查看zougaoping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-19 23:09
你是不是看電流表的數據?有沒有用鉗表測電流?電壓和用電線路都沒問題,我考慮是電流互感器問題
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8274 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2024-10-28
查看zhang456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-20 09:24
用同一個鉗形電流表測三相電流,來比較電流大小,單看設備上的儀表有誤差
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-20 12:48
用鉗形電流表測得電流怎樣
seaskytime
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 496 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-10-13
最后登錄: 2012-08-15
查看seaskytime的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-20 15:30
本人也遇到過類似問題。同一塊鉗線表測試過,電流有差別,但可長時間工作也沒有其它異常。求解
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-20 15:34
檢查你的聯軸器和設備的同心度
鎖螺絲機
適者生存張平
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 201 點
下載積分: 748 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2019-01-04
查看適者生存張平的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-20 16:46
把負載斷開,空機試,電流不穩就有問題
阿羅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看阿羅的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-20 20:46
電機是否振動,有異常聲音,是否發熱,能否長期工作,等,這些都是分析這個問題的有用因素,你得交待清楚。如能長期工作,多是互感器有問題了。
yasimi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yasimi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-01-03 09:56
1、互感器沒有問題,用多個鉗形表測過;2、電機是新的,并且兩臺都這樣(一新一舊);3、輸出沒有聯軸節,用皮帶輪帶動離合器飛輪;
wallace
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 148 點
下載積分: 564 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2012-09-24
查看wallace的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-01-03 12:22
在下愚見,三相電流不平衡按理說時間長了會燒掉繞組的啊。接觸器觸點也是好的,電機繞組絕緣,對地絕緣也是好的嗎?另外電壓如果波動即使很小,電流也會波動很大的啊。難道電機繞組電阻平衡嗎?短路片拆開測量下電阻!
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-01-03 20:14
電流不平衡有幾個原因,第一電機本身問題,第二,三線電壓不平衡,第三,如果有變頻器,變頻器本身驅動電路問題
lidaqian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 228 點
下載積分: 762 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2023-04-10
查看lidaqian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-01-10 15:27
各位講得有理
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go