xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-14 21:47
此問題已經解決……………………
最近有個新項目,要求在原有的水廠加兩臺工控機,其中一臺工控機在20KM外作為客戶機,另外一臺工控機在本地作為服務器,在本地還要加臺HMI。
原來用的PLC是FX2N的,有11路模擬量,請問一下:
  本地的FX2N-PLC的編程口聯一臺新加的HMI,再加塊FX485BD板連本地的工控機,工控機要裝力控軟件;這一點基本成型。
  但是異地20KM那臺電腦怎么辦?它怎么讀PLC的數據?
  建個局域網嗎?要哪些設備?買工業3G通訊模塊?客戶說要雙保險,意思是說用了3G無線還要拉硬線,估計要建局域網。

請問各位高手有沒有什么好的思路?

本地一臺電腦+一臺HMI+一臺PLC-----------------------------------------------------------------------------20KM---------------------------------------------------------遠程監控電腦一臺
                             --------------------------------------------------------------------------要求雙保險------------------------------------------------------
[ 此帖被xqx666在2011-12-16 11:18重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
quakebug
不為名 為利 不怕苦 怕死
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 212 點
下載積分: 805 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2024-11-28
查看quakebug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 01:04
兩邊通過VPN連接. 不過這樣的話, 其中一邊建議有固定IP.
1. 可以兩邊加裝帶VPN連接功能的路由器. (比如WatchGuard) 機架式的.

問一下. 20km以外那臺機的作用是什麼? 只是監控查看數據嗎? 如果是. 嘗試利用力控的Web功能, 讓客戶自己開個IE看就是了. 我們的編程員說, 這個需要自己做個網頁, 將力控的資料放在網頁中.
不為名 為利 不怕苦 怕死