1,接線;2,接觸器轉后順序;3,檢查硬件是否有故障
張文
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 227 點
下載積分: 637 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2023-11-30
查看張文的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2008-05-16 19:53
可能是觸點粘連吧!
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2008-05-17 06:00
電弧光短路,啟動時間太短
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-23
查看風中云的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2008-05-17 11:44
二次線路也很重要,在做轉換的時候,不能同時轉換;一定要等到Y形接觸器斷開后,電機才能轉換成三角起動。換句話說:也就是延時繼電器在線路中常開常閉只取其一。因機械式觸點精度不高,如果Y形接觸器斷開一半,其機械式觸點動作,三角接觸器動作,這種情況下一定會斷路。據我所知,目前很多二次線路是不合格,尤其是線路中延時繼電器在常開常閉都用那種線路。另:延時繼電器在轉換后其線圈不應有電。
lljel
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 241 點
下載積分: 722 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-05-25
最后登錄: 2024-11-16
查看lljel的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2008-05-18 10:40
    其實不一定是電氣原因  我也見過  45KW的電機是因為過載起動引起的
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-05-25
查看houxiyong的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2008-05-18 12:06
基本的控制電路我想你不會搞錯,你檢查一下短路的地方.如果是正常使用過程中出現的問題,有必要看看你的接觸器觸點是不是粘連,放不開.仔細看一下應該不是大問題.
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 197 點
下載積分: 685 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2018-01-23
查看天高云淡的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2008-05-18 16:17
看了大家的留言,這個問題很多人遇到過,也有很多人沒有遇到過,這個問題我遇到過多次,當時也不知道怎么回事,給大家一點提示:樓主的星形啟動是沒有問題的,但一切換到三角形,開關就跳,其實你想過沒有,切換后的接法一定是三角形的嗎,你怎么驗證,問題就出在這里,切換后的接法不是三角形的,不跳閘才怪呢,解決方法,將主開關拉下,一人用手動頂住主接觸器和三角形的接觸器,另一人到電機側測量繞組的阻值,你就明白了.我不知道你遇到的問題具體什么樣的,僅供參考.
一路上有你
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 197 點
下載積分: 685 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2018-01-23
查看天高云淡的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2008-05-18 16:24
很多問題遇到后才有經驗的,因為失敗是成功的媽.你原來的電機是沒有問題的,你換了電機,碰巧讓你接對了三角形,呵呵
一路上有你
jyw8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jyw8888的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2008-05-20 08:27
你把電源關閉,用萬用電表量一下看那短路
niewnhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niewnhua的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2008-05-20 13:04
你的短路是怎樣的情況,要先搞清楚是線路,還是馬達內部,人口、如果是線路的話.星/三角互換的接觸器有沒有進行互鎖,最好是進行兩種互鎖,1,是機械互鎖...2,是電路互鎖