  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
yangwrite
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 199 點
下載積分: 748 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-12-30
最后登錄: 2020-11-18
查看yangwrite的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-01-03 08:47
用丹佛斯變頻,有恒壓供水專用。
wallace
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 148 點
下載積分: 564 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2012-09-24
查看wallace的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-01-03 12:27
10樓正解!帶模擬量輸出的壓力傳感器,日本秒德,SUNX,330元一個!
直接接變頻器模擬輸入,設置好參數,OK?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-01-03 14:50
達到恒壓不是問題,要考慮泵的輪換和備用問題。
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-01-16 10:05
完全可以控制,通用的變頻器也可以用
wananjushi
lms870601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 112 點
下載積分: 843 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-04-04
最后登錄: 2024-08-19
查看lms870601的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-01-16 11:18
以前做畢業論文搞用PLC做的恒壓供水,看到這貼,才發現我做的都是垃圾,學習了
hyh66880782
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hyh66880782的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-01-16 15:08
矢量變頻器就OK,只要壓力傳感器反饋變頻。
870605
愛拼才會贏
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 535 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2008-02-15
最后登錄: 2024-11-27
查看870605的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-01-16 16:01
壓力傳感器+恒壓供水控制器+變頻器=用戶使用方便(經常更改運行參數的)
壓力傳感器+變頻器=經濟(變頻器PID功能精準)
愛拼才會贏 .
zhupengfe
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhupengfe的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-01-17 03:41
直接回饋就可以啦
wjc16868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 193 點
下載積分: 733 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2024-12-22
查看wjc16868的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-07-08 15:31
做精后你會知道壓力傳感器+PLC+人機界面+變頻器才是真正的好用。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-07-08 17:08
不能這樣說,早幾年,深圳考技師論文答辯,有個學生也是做恒壓供水,程序,電路都調好了,很牛的叫考評員過來,最后也沒過,不知現在過沒有,當時考官就問他,當你所有的泵都是工頻運行時,壓力還達不到,會怎樣?當時學生啞口無言,這也是PLC也有它的優點,不能說大材小用,這時講的就是安全性啦。大家也想這結果會怎樣?
gensenzhang
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 437 點
下載積分: 8819 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2024-09-30
查看gensenzhang的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-07-09 16:56
直接變頻器加壓力探頭就可以了
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go