在三相五線制的供電系統中,我想用零序電流互感器來漏電保護用,用電設備有三相電機,也有單相照明用的電器(用電為AC220v),我知道三根相線要穿過零序電流互感器,但不知道N線或零線要不要穿過零序電流互感器呢?原因又是什么呢?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
愛單純像清水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 175 點
下載積分: 596 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-08-03
最后登錄: 2022-05-17
查看愛單純像清水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 18:51
好像不用,具體不太懂。。。。。。。。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-18 21:42
零線過電流互感器平衡剩余電流(好像是這么叫的),但過互感器的零線不要用作接地了。跟漏電保護器一樣的。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-18 22:16
如果有單相用電,零線需要接入。大概說所謂零序保護就是利用穿入導線之間電流差來進行保護的,如果有單相輸出,那么他的循環回路就是零線,由此來看,零線必然接入。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
liuchangqing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 318 點
下載積分: 974 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2024-12-07
查看liuchangqing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-19 16:23
三樓說得對
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-19 16:48
你所需要保護的設備如果有220V電源,則必須將三相電源和零線都加入電流互感器,否則,無法保護,而且,只要一使用220V設備就跳閘