farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-23 22:09
需要用到脈沖,所以選了晶體管輸出。
因負載都是小型電磁閥,所以就直接輸出控制電磁閥了。
長期這樣使用,不知會不會損壞晶體管,或內部電路。
需不需要在輸出增加保護元件?
謝謝!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-28 09:36
要的,像樓主這樣直接驅動電磁閥線圈就更需要了,因為直流電路中的救υ跀嚯姷囊凰查g,也就是磁力消失的一瞬間,會在電路中產生很高的反電動勢,也就是反電壓,(這個也是發電機的原理,磁場中線圈的磁通發生變化,電壓電流也跟著發生變化來阻止磁通的變化,達到新的平衡。┻@樣的高壓很容易把晶體管擊穿,為了避免這種現象,就在線圈的兩端接一個泄放二極管,在工作時是反接的,斷電時就起到放電的作用,以此保護其他的元件!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-28 09:39
如果你用過TE的直流接觸器,中間繼電器,你就會看見接觸器線圈旁邊的二極管
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-28 09:48
樓上說得無錯,我用就是這樣的了,但二極管耐壓要高才行,不然擊穿會造成短路的
ccc.1860
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ccc.1860的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-28 20:59
同意以上觀點
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-02 11:19
這個反電壓只是瞬時的高壓,并沒有大電流,用普通整流二極管就可以,像4007之類
foxplc1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看foxplc1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-02 13:57
圖片:
一樓的兄弟分析的太到位了,是這樣加二極管的嗎?
陳仔
我是做鋁型材擠壓機的!請指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4428 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-10
查看陳仔的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-02 13:59
引用
引用第1樓zhengyueyong于2008-04-28 09:36發表的  :
要的,像樓主這樣直接驅動電磁閥線圈就更需要了,因為直流電路中的救υ跀嚯姷囊凰查g,也就是磁力消失的一瞬間,會在電路中產生很高的反電動勢,也就是反電壓,(這個也是發電機的原理,磁場中線圈的磁通發生變化,電壓電流也跟著發生變化來阻止磁通的變化,達到新的平衡。┻@樣的高壓很容易把晶體管擊穿,為了避免這種現象,就在線圈的兩端接一個泄放二極管,在工作時是反接的,斷電時就起到放電的作用,以此保護其他的元件!

頂!
wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-05-02 20:58
樓上朋友說得很對。浀萌ッ嬖嚨臅r(shí)候就給我問了這個題
farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-05-03 12:08
看了一下PLC內部電路已有二極管保護了。
谷向榮
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 679 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2007-04-26
最后登錄: 2024-12-12
查看谷向榮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-05-04 08:48