在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-12 08:04
我寫了個松下FP1的PLC程序,請各位高手看看問題出在哪里? ST X 0    STX2  CT100  K20,當計數器值到達后,如果復位點一直開,那么計數器就不能復位只是停止輸出,復位點斷開后計數器值還是0,如果改成X2的前沿微分就正常了,請高手們看看是為什么?謝謝
[ 此帖被在肇興在2011-11-12 19:56重新編輯 ]
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-12 19:57
怎么沒有高手回復啊?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-12 20:41
復位端置1后,使CT100輸出復位(OFF),同時計數值清零,復位端必須OFF后才能正常計數。
X2 OFF 后,X0 輸入才能計數。所以復位端只需脈沖即可復位,如ON則復位清零且封鎖計數功能
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-13 07:38
謝謝2樓