qwe123zxclk
級別: 家園常客
|
工控機與臺達VFD-B(1.5KW)變頻器通訊,變頻器接了一臺800W三相電機(空載),變頻器接地線都沒接(只接了電源輸入,電機輸出,還有通訊線),USB轉485用的是普通導線(USB轉485接口網上買來20元),出現如下問題: 1、通訊不穩定:工控機控制變頻器運行一段時間后(大概幾分鐘),出現通訊失敗,需工控機上重新連接才可以再次通訊,連接后幾分鐘再次出現通訊失敗。 2、工控機讀變頻器的參數有:輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、輸出功率、輸出轉速,這5個參數讀數跟變頻器面板上顯示都一致,但是有一個問題,當變頻器輸出頻率給定為50HZ時,電機轉速大概有2940轉/分,變頻器跟工控機都顯示轉速為69轉/分,怎么會差這么多?是不是得自己用頻率來算出轉速?還有這5個參數中,哪幾個顯示的是準確值? |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
1,通訊不穩定:檢地線,只能單頭接地。用代換法檢查通信相關的硬件,如換個USB口(可能要電腦設置COM口號),換USB轉485線,或把通信波特率調高一擋等。 2,工控機上軟件明顯工作異常,應該和變頻器有關。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qwe123zxclk
級別: 家園?
|
現在的變成這樣了:不接電機的時候,通訊都能長時間正常,但是只要接上電機后,上位機一按運行,幾秒后通訊失敗,請問接地該怎么接,才能消除干擾 |
---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
應該是干擾 |
|
---|---|---|
|
techo
級別: 略有小成
|
變頻器就是一個干擾源,,我記得臺達變頻器通訊就是電話線的水晶頭,你直接轉成RS232 應該就可以了吧 |
---|---|
|
techo
級別: 略有小成
|
還有轉速你應該在變頻器里面設置的,速度才會和你的實際值相同 |
---|---|
|