shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-18 00:57
選用輸出信號為數字的信號的傳感器,傳感器工作電壓為5V,直接輸入PLC高速計數輸入端可以嗎?是否需要信號變送器?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-18 01:55
編碼器。
shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-18 14:22
選用的是光柵位移傳感器,此傳感器輸出的脈沖高電位為5V,而查一般PLC輸入端為24V,不想使用同軸編碼器來做這個系統,因為系統要求不高,如果使用同軸編碼器需要提高機械傳動部分的加工精度來保證輸出不失步,利用位移傳感器檢測執行情況比較經濟,這樣如果在實際使用中出現失步可以立即補償。
我想知道PLC輸入在接入開關信號和脈沖信號時是否是不同電壓等級?用模塊來解決我是知道的,但是現在我想盡量簡化系統,最終目的是控制成本最低。
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-18 14:57
應該可以用,對于plc輸入端來說一般使用光電耦合器,光電耦合器輸入端電流只要10mA,就能確?煽縿幼,光電編碼器的輸出電流能力你查一下手冊。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 82307 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-07
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-18 16:44
應該可以的,
shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-18 18:40
謝謝各位,我已經查到PLC輸入端輸入脈沖信號時,可以輸入信號為5~24V,我選用的傳感器輸出電流小于10mA,電流在7mA左右。
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-18 19:02
咱也來一個
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛