樓主  發表于: 2008-04-17 16:30
不知道知道如何才能實現?用閉環控制么?還是用運動控制器什么的?謝謝大家? 謝謝。速度很慢,但要求轉動速度比始終一致。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-17 17:06
閉環控制是必須的,一根軸作為主動,一根軸作為被動,被動軸偵測主動軸的轉速時時調整,因此這屬于比例控制。

如果使用運動控制器更好,至少方便了編程上的工作量,但是成本將會大幅度的上升,問題是您可接受的了。

您沒有說明您軸是通過什么方式來控制,因此也只能做膚淺的探討而已。

以上!

Good Luck!
pzzy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pzzy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-21 10:22
to cvlsam 
    ok  運動控制器的方案,有什么好建議么?

說清楚一下這個項目:首先,機械齒輪一定不行的,因?yàn)閮蓚轉動軸離的很遠。
                    轉速上,大概每秒5,6就可以了。這個不做具體要求
                    關鍵是同步性,因?yàn)楹竺嬉,允許的誤差越小越好。
                    還有,兩個的軸上的負載是相同的。

                    另外:兩個軸的速度不是一致的,而是保持一定比例。這點也挺煩人,按一般的編碼器不知道能不能控制的精確。


to cvlsam 
    ok  運動控制器的方案,有什么好建議么?
teng7351
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-09-28
最后登錄: 2022-10-16
查看teng7351的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-15 15:55
jokeyzhao說得很好,我有同樣的經驗。
663776
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看663776的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-08-11 20:23
不知道你的負載,可以用伺服
canary
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canary的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-08-12 13:52
比較精確的話
利用PLC+變頻器
旋邊記米 信號反饋給plc 2邊隨時比較 復位
變頻器設定好初始速度就好了
hdtmf_2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hdtmf_2007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-02 23:01
以上說法很有道理,但是非常浪費,不用什么PLC也不用什么編碼器, 還不用什么運動控制器。就用變頻器設置就行,不過功能用好點的變頻器。像丹佛斯這樣的。本身變頻器就有這樣的功能。如果你的應用要求是非常的精確也不用加編碼器,自己制作編碼盤就行了再加上一個數模轉換塊就行。都是國產的非常便宜。
hdtmf_2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hdtmf_2007的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-02 23:03
以上說法很有道理,但是非常浪費,不用什么PLC也不用什么編碼器, 還不用什么運動控制器。就用變頻器設置就行,不過功能用好點的變頻器。像丹佛斯這樣的。本身變頻器就有這樣的功能。如果你的應用要求是非常的精確也不用加編碼器,自己制作編碼盤就行了再加上一個數模轉換塊就行。都是國產的非常便宜。
芳德工控自動化維修中心   韓德亭  15953818900