• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
liu_19851218
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu_19851218的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 09:53
小弟機器昨天沒有動作了,一看PLC(松下FP1-C56)上RUN燈不亮了,PROG和ERR等亮了,右面還有連接的一塊FP1-E40,正常的話兩排LED是來回閃爍的,現在也不亮了。請了一個懂電路的朋友來看了看,說應該是程序沒有了,這可怎么辦啊,一般都是怎么處理的啊,請高手指點啊。比較著急,謝謝了。
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 10:12
樓主機器沒交流電源供電嗎,如果有并且沒停過電,應該不是程序出問題
樓主留言:
有交流電,停機的時候就把機器的鑰匙關上了,總電源沒拉下來,不過這樣應該也是斷電了吧,今天量了一下,電池電壓只有0.05了。
liu_19851218
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu_19851218的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-25 10:18
有交流電,停機的時候就把機器的鑰匙關上了,總電源沒拉下來,不過這樣應該也是斷電了吧,今天量了一下,電池電壓只有0.05了。
jasonlucn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 109 點
下載積分: 519 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2017-08-07
查看jasonlucn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-25 10:18
我遇見類似的 程序沒有丟失!把程序上傳到電腦,換上新電池。檢查程序把紅色部分的程序刪除,再下載至PLC就可以了。
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-25 12:39
應該是程序沒了。
wh869286744
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wh869286744的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-25 13:17
    深圳森林森機電設備有限公司是一家主要經營工業自動化產品的松下和西門子一級代理公司,代理的進口品牌產品有:日本松下可編程控制器(PLC)、日本神視傳感器(SUNX)、日本松下連接器、西門子經濟型伺服V80/V60、西門子變頻器等。歡迎來電咨詢0755-83994556-807,謝謝!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-08
查看znz43的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-25 14:11
電池沒電后,程序肯定丟失。送原生產廠充程序吧。
在ERR燈亮,RUN燈還正常亮時,一個星期內換電池可保持程序不丟。PROG和ERR同時亮時,肯定無程序了。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
liulumin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 108 點
下載積分: 573 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-05-29
最后登錄: 2021-12-08
查看liulumin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-26 16:30
如果有相同的·設備可以把程序考下來再傳到你的PLC上
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-26 16:41
只要是ERROR報警燈在24小時內換電池的話,就不會有影響,程序就不會丟失。
綠色的微笑
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-26 17:52
更換電池,把原來備份的拷進去就可以啦。
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-26 18:00
樓主問題解決了嗎,
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-11-01
查看abc2002831的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-26 18:23
你朋友說應該?那是不能確定是不是程序丟了,你先換電池看看,
以前我試過這問題,不過是三菱的PLC,PLC顯示沒電池故障,換后就沒事了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go