  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-24 11:48
PNP輸出線和負極之間串一個24VDC的繼電器,再引一負極線通過繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,原正極和負極照樣接。輸出線接到PLC輸入點,該點就亮,但傳感器沒有碰金屬體,(即使傳感器碰到金屬,該點沒有變化,還是亮)這是為什么,該如何做了?謝謝各位高手指點。
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2125(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-26
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 11:52
PNP正極和輸出線接中繼線圈
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2125(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-26
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-24 11:54
或者PNP可以接個下拉電阻,同樣可以實現信號轉換功能
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-24 12:31
首先確定PLC用負極做信號可以嗎?   日系和歐系的PLC是不一樣的。

你的信號是中繼控制的,中繼動作了嗎?

如果沒動作 但PLC有信號 那就要檢查線路 和輸入點有沒有問題了。

如果有動作就要檢查中繼的電源哪來的。

  
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-24 15:32
看看你的PNP傳感器是不是常閉型的
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-24 15:37
這很正常啊,NPN是常開的啊,但改成PNP的就是常閉型的了,當然燈一直是亮的。。。!
工控基礎不是扎實。
綠色的微笑
ring0087
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 195 點
下載積分: 542 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2013-01-04
查看ring0087的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-24 19:51
一個共正,一個共負,換了直接用肯定有問題拉
maomaoshan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 580 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-10-03
最后登錄: 2015-03-18
查看maomaoshan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-25 20:15
信號反了,加一個中繼轉換吧
nswrq
過好每一 天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 206 點
下載積分: 677 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2021-08-05
查看nswrq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-25 21:44
其實很檢單,學學
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-26 10:51
在這提醒一下下樓主PNP傳感器輸出是沒有負極滴下圖是把PNP傳感器的輸出轉換成負極的小辦法希望對你有用
[ 此帖被農村娃在2011-10-26 11:02重新編輯 ]
附件: 未命名.rar (5 K) 下載次數:132
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
guanghe
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 10289 點
下載積分: 66256 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2024-12-26
查看guanghe的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-26 10:54
pnp傳感器改成NPN傳感器,接線也要改下
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-26 12:02
其實,用兩線常開,不就行了,紅接正,黑(蘭)接信號,原負端不用,我們都是這么做的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go