最近做一臺設備,有6個伺服電機(MR-J2S-10A,MR-J2S-20A)
采用FX3Uplc+3個FX2N-1PG, 采用絕對位置控制系統。運用ABS指令都能讀出當前位置,
問題出現了: 采用FX3Uplc控制的伺服 讀出的絕對位置會隨著電機的轉動而改變,這個是正確的
采用FX2N-1PG控制的伺服
讀出的絕對位置不會隨著電機的轉動而改變
但是在將PLC斷電后,又會讀出另外的一個數值 比如第一次讀出的數據位100,在對伺服電機進行點動操作以后,數據依然是100
此時將PLC斷電,再重新上電,讀出的數據會變?00(或其他),
這樣我的下一個步驟 伺服電機走步距 就沒辦法執行
請各位大俠HELP ME