總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-30 22:10
105*2=210/3A=70MM  的電纜
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-30 22:19
引用
引用第1樓zwz579于2011-09-30 22:10發表的  :
105*2=210/3A=70MM  的電纜

有95平米的就用吧,或許還會添加設備,有備無患
jianchun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianchun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-30 22:40
工作環境溫度?電纜多長?馬達是一臺55kw 的,還是多臺的
jianchun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianchun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-30 22:43
用185mm的國標鋁線,經濟實惠還能擴展
jsntzzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jsntzzh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-30 23:27
3*95平方可以用 但是不經濟 3*70平方比較適合
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-02 00:03
用95 MM  當然好了只是有點浪費了  我給你算了算 105KW  每相的電流是 60.62  用70的就可以  我說的是銅線哦
涅槃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看涅槃的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-02 00:27
能問下算法嗎?謝謝
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-02 00:59
夠了,如果加熱是單相的話,要三相平分接線
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-02 01:56
電機I=功率/380/1.732*η   ( 電機是有效率的;而電熱是電阻線路;在計算上要注意) 我不知道你的電熱是220V還是380V的,如果是220V分成三相的話;電機電流104A,電熱(每項17KW算是77A)總電流為1811A;181/(5-8)=36.2-22.6平方mm,;圓整選型35或25平方mm銅芯多股線;如果供電距離長的話還要算線阻壓降,電纜截面要增加。(個人推薦:50米內按上選用,以上按每增加10米加2.7A電流選型電纜)
[ 此帖被hjx在2011-10-02 09:22重新編輯 ]
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2024-09-27
查看yuliang928的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-02 05:45
問題解決了嗎
wangguiyang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangguiyang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-02 06:46
可以使用
  • «