cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 22:07
就對三菱plc熟悉點,查了一下特殊功能模塊,發現就8AD的精度蠻高的。到達0.3%。請問別的品牌有沒有更高的精度的模數轉換模塊。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 00:09
8AD的轉換后的數據好像是2000  還是4000的,這也不算很高,一般的模數都有這樣的精度。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-29 08:38
樓上的有更好推薦一下讓我去看看嗎
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-29 08:43
你做什么控制,2AD是4000,一般都夠用了,要不就用西門子的,西門子的高27648的
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-29 08:50
樓上說的時分辨率吧。我這里接得是一個壓力傳感器,需要量程是0.4MPa。要求達到的精度是0.002Mpa。也就是0.5%。壓力傳感器本身精度才0.25%。所以想找一個精度比較高的模數轉換模塊?戳艘幌8AD是勉強符合,就像知道有沒有更好的選擇。2AD手冊上說明是±1%,肯定不符合了。
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-29 13:22
兄弟朋友們再幫我看看吧
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-01 08:11
西門子選擇個12位精度的肯定夠用