樓主  發表于: 2011-09-28 04:21
求助伺服電機用手推會一抖一抖的,電機又沒壞
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 07:06
電機壞了
zxq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-28 08:36
將電機的負載全部去掉,用手轉動電機的軸如果轉得不順暢電機是有問題的。
guohaiyu
混沌騎士
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2018-06-27
查看guohaiyu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-28 08:40
可以確定,你的電機所連接的機構肯定有實時的再給電機一定的拉力或是推力,在這種情況下,電機使能后,雖然PLC沒有發脈沖,如果用手推的話,電機會抖,解決的辦法就是給電機加個減速頭,
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-28 13:15
這個是正常的事,當你的增益調得太大的話,把增益或者慣量比調小就可以解決
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-28 20:25
轉子是帶磁性的。
學無止境,永遠是學生。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-29 00:32
永磁同步電機當然是帶磁性的,不然如何做同步?
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-29 08:37
我認為你推電機時,并未給電機發命令,而電機自己又要自動回復找原點,所以給人的感覺好像是在抖動!
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-29 09:44
同意7樓的,有可能是伺服自己在校正位置,在伺服正常停止時只要你用力推絲桿電機會正反轉的,也就是感覺抖動
1370108185
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1370108185的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-29 12:43
把伺服驅動器和伺服馬達斷開連接試下
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-01 09:00
是沒發脈沖推抖,還是斷電推抖?
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-01 11:26
加大比例增益參數。