特將15樓提到的“簡單觀察”摘來貼出,可作為16樓的一個解釋。
1)在樓主程序(附圖1、略)的基礎上,可補充C1的計數程序、再加上對M120的觀察來進行試驗,增加部分的程序見附圖2。PLC為臺達ES2,編程軟件WPLSoft。
運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,Y0、Y1均未接通;至K23、K27、K29、K44時,Y0、Y1亦未接通。
從試驗可看出,在FOR指令的循環體之外,M120是沒有接通過的;那么,我們可以再來看看循環體內的情況。
2)在PLS指令之后,插入OUT M200、SET M300等進行觀察,變動部分見附圖3。
運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,M200顯示斷開、M300接通,但M301、M302均未接通(當然M201、M202也未接通)。
M300的接通,說明M120曾接通過;但執行到下一條PLS M120指令時,由于其執行條件是斷開的,故又使M120復位——這類同于《自學自會PLC指令——三菱FX2N編程技術及應用》所介紹的現象。
3)可以來看一個更簡單的示例,參見附圖4。
運行程序,接通X0一次,C10、D0的值各增加1,而M201、M301不接通;這與上面的結論是一致的,即:由于兩次編程了PLS M120,M120未能接通一個掃描周期,而只是接通到下一個PLS M12指令為止。
因此,通過觀察可知,臺達ES2與三菱FX2N的PLS指令,情況有所不同;進一步試驗可知,臺達ES2多處編程的、同一軟元件的PLS指令,能夠單獨輸出,只與各自的執行條件有關。