• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-09-30 09:20
我用臺達好象仿真不了啊,哥們真的仿真嗎?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-08
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-09-30 16:34
PLS升沿有效PLF下降沿有效
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-10-01 06:52
臺達對于FOR指令和PLS指令,應當可以仿真,可以先試簡單一點的程序。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-10-01 11:56
剛剛以樓主的程序為樣本,就PLS指令作了一個簡單的觀察,貼出在另一個論壇;
樓主可以去看看,標題:從PLS指令的一個問題說開去(臺達PLC)
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=2&id=300738&star=#1582790
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158570 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-10-01 19:04
我考慮了一下這個程序,實際上影響該結果的還是我們經常討論的一些內容:PLC的掃描方式,PLC的雙線圈問題。
對于臺達PLC而言,每次掃描到PLS指令時,它只判斷PLS前面的條件是否有OFF-->ON的過程,有則會將線圈導通一個掃描周期;當然因為雙線圈的存在,之后遇到新的線圈觸點后它就又判斷后一個PLS的條件,有OFF-->ON的過程則繼續導通,否則斷開。在這種情況下線圈當然無法再保持一個掃描周期了。。(可以理解為,第一個PLS后線圈的結果不會帶到下一個PLS中去。)
再回到這段程序,如果沒有FOR K100……NEXT的循環,那么在C1=K44的時候,最后邊的這個M120是有可能導通的,但因為有了循環程序,在第二次循環時C1=K44的條件仍然滿足著,所以沒有了OFF-->ON的過程,PLS M120指令執行后M120就被斷開,最終跳出循環程序的結果就是M120無法被導通。那么在C1等于其他值的時候,M120也只是在執行第一次循環時能夠被導通一下,再掃描到下一個PLS M120的時候就會立即被斷開,最終的結果也是M120無法被導通。
----------------------
而對于三菱的PLC,它不僅看PLS前面的條件是否有OFF-->ON的過程,還要看上一行程序中線圈觸點的條件是否為ON,可以理解為上一個PLS的結果會帶到下一個PLS上來。所以連續的幾個PLS條件都滿足的話,它只有第一個PLS指令會將線圈導通。而如果這幾個連續的PLS中間有一個條件是OFF的,那么該指令執行后會將線圈的狀態刷新為OFF,在之后緊接著的一個PLS指令后又能導通一個線圈。。。如此循環。
所以如果這段程序是用于三菱的PLC,那么結果就會變成這樣:
1.無視循環程序的存在,循環程序不會影響到最終M120的結果;
2.如果C1=K7、M607為ON,則第一個PLS是能夠將M120導通的,直到第二個PLS指令執行后將M120斷開;
3.在C1=K7、M607為ON時,即使將C1=...的條件去掉,強行置位其他各PLS指令的導通條件,其他的PLS指令也不能導通M120;
4.如果C1=K44、M660為ON,其他的PLS指令的條件都不能滿足,則執行完C1=K44這行的PLS指令后M120會被導通;即使有FOR……NEXT的循環程序,在最后一個循環執行完C1=K44這行的PLS指令后,M120也是導通的,一直維持到本次掃描到END指令。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qlin) 優秀文章
    hunanwqy
    王岐英
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 113 點
    下載積分: 554 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2010-11-19
    最后登錄: 2021-05-21
    查看hunanwqy的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-10-01 20:42
    PLS  意思:上升沿檢測命令,它只檢測一個上升沿的瞬間,而且只是一個掃描周期,而且如果
               吧ld m120 的指令寫在PLS m120 之前的話,哪怕pls m120 滿足條件,上面的那個
               ld m120 也不會執行的。所以只能寫在pls m120 之下。
    jiahongchun
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jiahongchun的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-10-03 18:22
    他是不受掃描周期影響的,是通過中斷方式工作的,所以只在等于7是通一下
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-10-07 07:48
        特將15樓提到的“簡單觀察”摘來貼出,可作為16樓的一個解釋。

        1)在樓主程序(附圖1、略)的基礎上,可補充C1的計數程序、再加上對M120的觀察來進行試驗,增加部分的程序見附圖2。PLC為臺達ES2,編程軟件WPLSoft。

      
        運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,Y0、Y1均未接通;至K23、K27、K29、K44時,Y0、Y1亦未接通。
       從試驗可看出,在FOR指令的循環體之外,M120是沒有接通過的;那么,我們可以再來看看循環體內的情況。

        2)在PLS指令之后,插入OUT M200、SET M300等進行觀察,變動部分見附圖3。

      
        運行程序,強制M607接通,通斷X0使C1計數到K7時,M200顯示斷開、M300接通,但M301、M302均未接通(當然M201、M202也未接通)。
        M300的接通,說明M120曾接通過;但執行到下一條PLS M120指令時,由于其執行條件是斷開的,故又使M120復位——這類同于《自學自會PLC指令——三菱FX2N編程技術及應用》所介紹的現象。

        3)可以來看一個更簡單的示例,參見附圖4。

      
        運行程序,接通X0一次,C10、D0的值各增加1,而M201、M301不接通;這與上面的結論是一致的,即:由于兩次編程了PLS M120,M120未能接通一個掃描周期,而只是接通到下一個PLS M12指令為止。
        因此,通過觀察可知,臺達ES2與三菱FX2N的PLS指令,情況有所不同;進一步試驗可知,臺達ES2多處編程的、同一軟元件的PLS指令,能夠單獨輸出,只與各自的執行條件有關。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go