樓主  發表于: 2011-09-22 16:16
求教大家個問題,我在調試設備過程中,s7200  PLC CPU單元為226的輸出有1點老是反復吸合,間隔一會就瞬間吸合斷開,不知道是怎么回事,用在軟件里監控這一點監控不出來,軟件里不吸合,但是輸出吸合,請大家?guī)蛡忙解決下
冰點博客http://www.ice-off.com
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-03
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-22 17:12
用脈沖方法能監控到
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
clifford501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 211 點
下載積分: 791 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2017-12-28
查看clifford501的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-22 17:24
可能輸出點壞了
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-23 07:31
PLC壞了
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-23 10:14
建議仔細排查程序。

可以考慮將別的輸出點和這個點互換,看看到底是不是這個輸出點有問題,

在程序里將兩個輸出點互換,觀察一下輸出的變化情況。
給我一根杠桿,一個支點
人生如此扯淡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-23 13:10
這個點的驅動電路壞了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-23 13:27
將PLC打到STOP狀態,然后敲擊或者晃動PLC,如果沒有以上狀態出現,那么請查找程序相應軟元件,并分析程序邏輯進行修改
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-23 15:05
軟;硬分析。
軟:檢查程序是否有反復吸合的可能。你可以使用計數器編一個小程序監控。如果沒有則可以判斷為硬件故障。
硬:檢查該地址輸出指示燈是否有反復亮;滅的可能。當然這時必須保證該點地址一直有輸出。還有就是該點輸出內部接觸不良;外部是否存在漏電的可能。
yangming0303
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-23 16:41
高手如云,都是久經沙場。
tk758
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 416 點
下載積分: 935 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-11-13
最后登錄: 2021-09-24
查看tk758的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-23 16:52
將PLC打到STOP狀態,然后強制輸出這1點, 觀察一下輸出的變化情況