請教三菱高手 關于下面程序問題,
LD     M8012            OUT C135 K10000
LD     M8000             DADD D135   K1  D100
LD    M8000             DDIV   C251  D100 D200

請問高手這個D200是線速度嗎
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-07 01:13
斷電保持吧,c251和d100的積放在d200里,d200屬于斷電里面的數值不會丟掉。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-07 09:46
LD     M8012            OUT C135 K10000            0.1秒計數一次
LD     M8000             DADD C135   K1  D100     此處是C135吧?把結果加1
LD    M8000             DDIV   C251  D100 D200   高速計數器除以時間,D200就是美0.1秒脈沖數

如果是的話,那么D200就是得到一個平均速度(因樓主沒有具體說明情況,此只是從程序上簡單分析)