a475100193
級別: 略有小成
|
三相熱過載二相電流超過額定2A,一相電流小于額定值。會動作嗎? |
---|---|
|
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
|
熱繼電器是用雙金屬片做過流檢測的,對于三相都有雙金屬片的,只要有一相超過額定電流就會動作,就會推動微動機構動作斷電,對于只有兩相保護的熱繼電器,只要串入熱繼電器中的相線過載,熱繼電器都會動作。 |
---|---|
|
yjhdlp
級別: 家園常客
|
熱繼電器過載電流大于額定對流1.5倍開始動作,只部過過載電流大小決定開始動作時間的長短。 |
---|---|
|
封鎖一生
級別: *
|
以前不知道這么詳細,只管用,現在學習了,www.hncgq.com |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
二樓正確 |
|
---|---|---|
|
wuliang211
小剛
級別: 家園?
|
要看你超過的程度,拿超過了除以額定大于10%就會動作的 |
---|---|
|