uknow
one for all ,all for one
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 236 點
下載積分: 920 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2022-11-28
查看uknow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-04 21:32
有兩臺水泵需要要變頻器控制 ,水泵兩臺都是三十千瓦的 ,兩臺水泵同事運行 ,怎么選變頻器 ,是選六十千瓦的變頻器么   變頻器的參數是自己設置還是用出廠設置

謝謝
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-04 22:09
變頻器額定電流應該大于倆臺電機額定電流的總和然后設定參數。
樓主留言:
只需要這個就可以了 嘛 ?

還有其他的什么要求么
比如說接線
f2837330
335099868
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 366 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2023-06-20
查看f2837330的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-04 22:30
應該不可以,你不如買二臺吧。
樓主留言:
兩臺的成本高了  
變頻器有一拖幾模式的

你可以查查相關的資料的
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-05 00:47
買兩臺
樓主留言:
兩臺的成本高了  
變頻器有一拖幾模式的

你可以查查相關的資料的
fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-11-04
查看fudong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-05 11:52
倆臺 30千瓦    貴啦    一臺60KW 就會便宜嗎
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-05 12:42
一拖二是指一臺變頻,另一臺閑置,
當一臺不夠時,變頻換工頻,閑置切變頻,不是兩臺都同時在變頻狀態的!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(410731625) 熱心助人!
    sxx123
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sxx123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-09-05 14:51
    按電機實際運行電流來算
    阮子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 662 個
    工控威望: 4416 點
    下載積分: 5359 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2009-12-27
    最后登錄: 2015-10-29
    查看阮子的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-09-05 23:05
    30KW這么大的電機覺得還是選兩臺變頻器或工頻與變頻變換的方法,這樣不會易問題。
    封鎖一生
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看封鎖一生的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-09-05 23:41
    一拖二是指一個變頻器啟動一臺電機后甩在工頻上,再啟動另一臺電機,所以一個30KW的變頻器就好了,不過要幾個接觸器,看你怎么控制了,電機比較大的話,在變頻轉工頻是要有準備啊,小心瞬間電流過大,我現在做了個55KW一拖二,我加了個軟起

    技術交流區禁止廣告,看置頂帖,否則禁言
    [ 此帖被guochunyi在2011-09-06 22:12重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(410731625) 熱心助人!
  • 下載積分:-5(guochunyi) 討論區禁止廣告或宣傳
    358273433
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-10-11
    查看358273433的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-09-05 23:45
    可以一拖二,二臺電機另裝過載保護。