xxx2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 168 點
下載積分: 464 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2011-08-17
最后登錄: 2019-01-11
查看xxx2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-01 12:41
          三菱GT1275的屏,設置了幾個畫面,當畫面(設置為D0) 相互之間切換時,觸摸屏經常死機(停在當前畫面無法切換到另一畫面)。當用PLC通過屏監控時,可以相互之間切換畫面。我在上傳資料給屏時,那些OS和通訊驅動我都上傳了。請高人指點,這樣的問題如何解決?謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 21:09
D0是PLC的地址。是通過PLC來控制畫面的切換么?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-04 17:01
呵呵呵呵呵       
lcq2005
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lcq2005的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-07 10:15
估計是PLC與人機通訊受到干擾
老吳
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老吳的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-05 11:32
如果未連接PLC是這樣的,因為D0是PLC的數據寄存器。
老吳
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老吳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-05 11:34
你可以用界面連接任一一款三菱PLC上即可,不需要程式也可。