• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-25 17:32
到底恒壓供水變頻切換怎么處理,加減泵切換處理?假如功率很大,150KW或100KW等
  

1.是否是先停變頻,待電機停轉后用星三角再啟動工頻.
2.是否是先停變頻,待電機停轉后用軟啟動再切換工頻.
3.是否是先停變頻,在電機未停轉馬上切換工頻,這樣會有什么缺陷或問題?會不會對電網和用電設備造成電流沖擊!

請有實際案例或相關理論支持最好!
謝謝大家討論  QQ:304804655
[ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新編輯 ]
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-25 21:44
我還是偏重變頻切換工頻時先停變頻,電機完全停后,然后由軟啟動啟動電機到工頻,然后變頻再接別的電機,不知道大家是怎么處理?沒人討論,我自己把這貼頂上去!
[ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:51重新編輯 ]
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8922 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-26
查看zzn6737的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-27 18:25
誰弄個實際的上來看看
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-28 02:20
弄個實際的上來看看,期待中!
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-29 16:26
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6434009.html這里下載資料,挺實用的。
liuwanhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 218 點
下載積分: 588 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-31 10:23
我看了那個論文,說真的,實用性還真的不怎么樣,看來等于沒看
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
li6432361
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 644 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2016-06-29
查看li6432361的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-31 11:29
都可以,,只不過配置成本不同,用軟起啟工頻當然更好些。
求和大同,與君共享!
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-31 12:49
啟變——變運行——壓力比較——延時——變停止信號——延時——工頻運行——變頻啟動——壓力比較……
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-31 17:10
一臺變頻器和 幾臺水泵切換工作。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-02 09:09
一般恒壓供水都不只一臺水泵。PLC根據用戶設定的壓力和傳感器檢測到的壓力調整變頻器的速度。
如果變頻器全速運行,實際水壓還是比設定水壓低的話,那么水泵直接切換到工頻運行,變頻器立刻啟動另一臺水泵。
整個過程就是一個PID控制。
自己的事情自己做.
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-10
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-02 09:59
先停變頻器,變頻器自由停車。延時上工頻
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-02 10:16
不用停變頻,調PID,應該就可以了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go