樓主  發(fā)表于: 2011-08-23 12:28
前幾天出了個怪事,后線一個110KW的電機燒了,當時斷路器短路跳閘 ,可是在配電室與它相鄰的一個斷路器也跳了,那一路是煤氣站的,是什么原因呢?我個人以為是電機絕緣擊穿的時候,順著零線回到電盤的零線了,造成那一路跳閘,不知對不對。
22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-23 14:28
要是欠壓線圈沒拆掉.就是短路時.電壓為0...欠壓動作