樓主  發表于: 2011-08-18 13:22
親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L(zhǎng)1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地。?但是電源輸出端 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-18 13:30
何為電源輸出端?
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
hukpeter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hukpeter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-18 13:36
圖片:
下端有零線   上端連接三相四線無零線電纜
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-18 13:41
想知道電源電壓等級
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-18 13:43
PE是接地標識,除非標注有誤
hukpeter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hukpeter的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-18 13:45
現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!
  我想問下  這是為什么?

線路已經接好了。
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-18 14:38
你看看是不是廠家把那航空插頭上的pe針接到n上了,設備沒有接地
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
hukpeter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hukpeter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-18 14:57
插頭拆下去了,,直接接到空保上了。。。按著顏色接的,電機正常運轉,工作!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-18 16:02
不要接線端,直接接在三相四線電源上就OK了!
hujiakai11
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2880 點
下載積分: 1979 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2017-11-09
查看hujiakai11的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-18 19:21
wwee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 194 點
下載積分: 743 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-03-17
最后登錄: 2018-05-29
查看wwee的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-18 21:19
會不會pe和n接到一塊了
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-18 21:34
問題應該在零線和端子上面,直接到電源就好了。還有靜電嗎
  • «