lifoucs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lifoucs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-15 11:10
電機 380V 11KW 該用多少平方的電線 銅芯
這個又是怎么計算的呢?
謝謝
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 12:01
距離近的話用6平方的就行.遠點話10平方
樓主留言:
那請問是怎么計算的嗎  可以教教我嗎
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-15 13:08
二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級。

1(9)    1.5(14)    2.5(23)    4(32)
6(48)    10(60)   16(80)   25(100)
35(125)  50(150)  70(210)  95(250)
120(300) 150(380) 185(460) 240(600)
400(800)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(農村娃) 樓主的名字暴露了你是宜 ..
    ytmf0795
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 304 點
    下載積分: 9694 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2007-07-22
    最后登錄: 2016-11-04
    查看ytmf0795的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-15 13:15
    以上是鋁線 單股 架空  

    實際應用可靈活一點

    故  近點可選4#國標銅纜  遠點選6#國標銅纜

    以上個人意見
    maozhengguan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 109 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 1095 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2011-06-14
    最后登錄: 2013-04-02
    查看maozhengguan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-15 13:41
    6平方的足夠啦
    abcd123456
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 506 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2009-11-22
    最后登錄: 2012-07-02
    查看abcd123456的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-08-21 20:15
       如果遠的話保守點還是用10#的。
    我非英雄
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看我非英雄的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-08-21 21:12
    大概一個平方MM4A電流,照此算就好了