wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3678 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-08-25
查看wd1992的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-12 22:11
采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的。

請各位幫我分析一下 謝謝。
fsyhw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fsyhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 16:34
誰有CC-Link750-310現場總線適配器中文手冊,那些指示燈的動作說明也可以,fsyhw@126.com,謝謝