yangliu
一笑而過
級別: 家園?
|
現遇上一個問題急需解決,請各位幫忙:現用松下A5系列的伺服電機用聯軸器聯接滾軸絲桿,開機運行時先找零點,然后運行至準備位置A,自動運行時,伺服電機正向運行至位置B,然后又反向運行至位置A,如此反復在位置A B之間運行,AB之間運行脈沖數一定,正常情況應當A點位置和B點位置固定不變,但出現一個問題:伺服運行至位置A的位置逐漸向零點偏移,運行1000次后偏差約1毫米,觀察幾次現象一樣,位置A逐漸向零點偏移。請問是不是絲桿反向間隙所致引起誤差累積。如果是這樣的,該如何處理?謝謝大家 |
|
---|---|---|
|
plc1982
成
級別: 略有小成
|
這個問題我了碰到過,可以加編碼器,以高數計數器來比較。 還有減去反向誤差 |
---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
如果加編碼器又會增加成本,老板不高興了,如果是減去反向誤差,該如何計算?謝謝! |
|
---|---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
|
你這種肯定是機械引起的故障,不過中國的機械工程師大部分是水貨,肯定搞不定,所以你還是在程序里處理一下吧,用最笨的辦法,連續運行600次自動回原點一次,然后繼續工作。OK? |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
|
如果600次自動回原點一次,那太頻繁了,我機器每分鐘運行50次左右。 |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
如果你的聯軸器沒有相對滑動,電機與絲桿之間連接完全完好。那么你說機械間隙影響是不成立的,因為機械間隙不會造成累積誤差,那是固定的誤差值(在此范圍內)。其次你說伺服本身閉環,如果你的輸入脈沖信號完全滿足要求,那么從伺服來說是不會產生累積誤差(這是伺服對步進而言的明顯優點)。所以這樣的情況你就要看連接部分是否可靠合理,第二個看你脈沖數是否滿足要求,你可以用高速計數器側一下發出脈沖數是否像你想象的一樣 |
---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
今天我在另一臺機器上監控了一下伺服電機驅動器,發現偏差更大,上位機發送90000個脈沖,而伺服驅動器接收到了90002-90004個脈沖,如果運行變頻器,則伺服驅動器接收到的脈沖數更多,約90300-90400個脈沖。關閉變頻器則接收到90002-90004個脈沖。應該是干擾問題,請問如何處理這樣的干擾?謝謝! |
|
---|---|---|
|