謝謝二位!
我的意思是:4-20毫安的模擬量輸入,經過換算,得到一個0-1的實數,即百分比。經PID處理后,
得到的也是一個0-1的實數。
1:這個數是乘32000,還是25600?2:相乘后是直接輸出到AQW還是要再做轉換嗎?
如果你使用一個4-20mA 傳感器, 測量值必須通過編程進行相應的轉換.
輸入轉換: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
輸出轉換: Y=計算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
這個怎么理解?