desmayang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 105 點
下載積分: 598 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2023-12-04
查看desmayang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 12:27
     各位前輩:你們好!
             我是新手,向大家請教有關S7200PID模擬量處理的問題:
      對于4-20MA的模擬量輸入,經PID運算后,得到一個0-1的實數,對于不同的模擬量輸出的處理方法搞不清楚:
比如:我要輸出0-10V的電壓該怎樣處理?0-5v呢?2-20毫安呢?或者控制PWM輸出,控制固態繼電器加熱呢?
在資料中看了許多方法,越搞越糊涂,請各位高手前輩指點指點!
desmayang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 105 點
下載積分: 598 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2023-12-04
查看desmayang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 17:44
         謝謝二位!
         我的意思是:4-20毫安的模擬量輸入,經過換算,得到一個0-1的實數,即百分比。經PID處理后,
得到的也是一個0-1的實數。
1:這個數是乘32000,還是25600?2:相乘后是直接輸出到AQW還是要再做轉換嗎?


           如果你使用一個4-20mA 傳感器, 測量值必須通過編程進行相應的轉換.
  輸入轉換: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
  輸出轉換: Y=計算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
這個怎么理解?