12樓  發表于: 2011-07-30 14:24
不管是24V還是220V電源的指示燈都會出現這種情況,控制柜內有接地不良或根本就沒接地的電源。你把N接大地試一下,一般都能解決問題。如還是不行,把控制變壓器次級0V接大地、燈繞組的0V接大地試試。基本都能解決。
cailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 792 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-05-10
最后登錄: 2019-04-30
查看cailu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-07-30 14:55
三相負載不平衡造成零線有零序電壓、、
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-07-30 23:06
用一支電筆測PLC的輸入COM端  電筆的燈也是亮的   我覺得不管是什么問題怎會有科學的答案  
wnjhxl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-11
最后登錄: 2017-04-14
查看wnjhxl的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-07-31 00:46
是有時候有這種現象了,電磁感應吧
但是把零線接上就不會了,很奇怪啊
riiynicel
sanziyoudu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 380 點
下載積分: 3947 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2022-03-04
查看riiynicel的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-07-31 16:06
以前也遇到過不知道怎么回事 指示燈拿掉零線也就接一根線也亮  3樓正解 是瞬間啟動的感應電動勢
dazhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 113 點
下載積分: 642 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2013-05-14
查看dazhao的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-07-31 21:17
mbvbnnbvnnb
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 509 點
下載積分: 4114 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2014-11-10
查看caxa-青松的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-08-01 12:55
同意3樓的觀點,我也經常遇到這種問題。但我們一般是不去管它的。領導也不說。
zhou-jinsou
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-08-01 16:31
3樓說的好
學無止境,永遠是學生。
lq139588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 280 點
下載積分: 693 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lq139588的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-08-01 23:25
設計有問題 指示燈帶電  觸點接在指示燈的后面
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 960 個
工控威望: 6309 點
下載積分: 17103 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間: 2008-08-26
最后登錄: 2024-12-20
查看linzb的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-08-02 08:47
高手如云,肯定是用了LED的,我也遇到過。LED斷電后微亮,反過來接也一樣的,懂行的人不會多問是怎么回事?如果真的徹底解決,可以更換好一點的指示燈,拒絕使用山寨的。
非標自動化設備維修,改造,開發;PLC,觸摸屏程序開發.以誠信求生存,以技術謀發展!
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-08-02 10:27
可以在加一個限流電阻。這樣小電流的電感就不會讓LED 發光了。
chenjifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 482 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-11-19
最后登錄: 2024-12-23
查看chenjifeng的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-08-02 13:21
有干擾,在接觸器上假裝濾波電容
  • «