scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 07:45
控制柜里指示燈,送上電源或每開一個按鈕都是每個指示燈微亮或閃一個,有時電全關了還帶一些微亮,估計是零線的問題,如何才是正確有效的解決方法呢???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 14:24
不管是24V還是220V電源的指示燈都會出現這種情況,控制柜內有接地不良或根本就沒接地的電源。你把N接大地試一下,一般都能解決問題。如還是不行,把控制變壓器次級0V接大地、燈繞組的0V接大地試試;径寄芙鉀Q。