358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-24 11:20

下圖中我有兩個問題想不通:一 明明傳送是5,怎么結果是15。二 M1接通時,怎么Y0-Y3不能全部復位。謝謝大家!
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 11:27
樓主首先,K1Y000為什么是15,是這樣的,當你的M0上升沿接通時M0觸電也接通,所以將Y000到Y(jié)003全置ON,所以就相當于是1111所以等于15,。。第二不能復位是因為程序中是置位優先所以如果M0一直接通的狀態要復位就不可能的
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 3455 點
下載積分: 67631 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-18
查看wang551615的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-24 11:29
樓上的正解。!
ghost.net
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-24 12:50
試過可以復位。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-24 12:58
一樓對第一個問題的解釋是OK的;第二個問題中,應該是復位優先,可以復位掉的。不知道樓主是用仿真測試還是PLC實機測試的?
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-24 13:32
是仿真測試
931412967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-05-25
查看931412967的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-24 15:44
實機測試,無法復位
931412967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-05-25
查看931412967的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-24 16:01
我用PLC測試。連好后。只有y0亮。當接通x0時y0不亮。以后y1開始依次亮到y(tǒng)3(.Y2亮,Y1滅。Y3亮,y2滅)此后y0一直亮,Y1,Y2,Y3繼續依次亮。。x1無法復位。。怎么回事?
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139434 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-25
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-24 21:18
一般都避免這樣設計,
1) 同時啟動同時停止會發生肉眼上的誤會
2) 不同 PLC 會有不同的結果 (請參考手冊)

本人主張啟動與停止應互相自鎖,即該啟動就不要停止,該停止就不要啟動;
不然還真難分辨究竟是結果還是誤會