zcsymy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1253 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-11-19
查看zcsymy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-23 16:35

請教各位大俠,我才接觸富士觸摸屏,由于公司機臺需要增加一個報警顯示,我就在message裡增加顯示內容,在PLC裡寫報警程序?墒窃趯際中機臺可以報警但是人機不顯示故障信息,請教各位富士觸摸屏還需要在哪裡設定異常訊息嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-23 17:31
你一條報警信息都沒有顯示?

那似乎不太可能喔。

不過從你的貼圖中顯示的應該使用內部變量予以觸發,不清楚你在Message組件的設定中是否已經指定了你實際通訊設備的地址。

所以你應該檢查Message的主設定中的內存設定地址。

附件中為使用Message組件做報警的例子,你可以按Alarm1或者Alarm2來觸發報警,從而在Message中會顯示不同的信息,通訊對象為三菱的FX2N。
Alarm_fujiPOD_Sample.rar (2 K) 下载次数:113

到現在還在使用早期的UG00S軟件,而不是用更簡單易懂的V-SFT V5的用戶,值得交流一下。

如果你覺得論壇交流不夠方便,你可以加入群:50303928 富士FA產品交流群進行交流。
zcsymy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1253 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-11-19
查看zcsymy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-23 22:18
非常感謝你的解答,其它的報警都可以正常顯示就是我加的報警不能顯示。PLC報警地址從M700開始。同時我也不太清楚Message的主設定中的內存設定地址在哪里設定。請高手指教,非常感謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-23 22:42
我不可能為你去安裝UG00S-CWV3的軟件,我使用V-SFT V5的版本。

請右擊你的Message組件,然后選擇詳細設定。