yangzeliand
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 113 點
下載積分: 831 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 19:34
大家好,我用一個編碼器給電機正反轉計所走長度,用C235,只計A相脈沖反轉時用M8235。比喻我要求正轉到3550個脈沖停再反轉到1000個脈沖處停。但是正轉是他能正好走到3550反轉則要到950個左右才會停,為什么正轉能剛好反轉就會多走一點呢?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 09:31
你的設備是水平方向還是豎直方向運動呢?還有就是如果老是950,那么你可以來個補償,到1050就要停下來就可以了
樓主留言:
是豎直運動,還有個問題就是如果運動得快同樣數量的脈沖他比慢速走的要長,不是慣性等機械原因。是不是慢速時編碼器有很多干擾信號被計入了?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-15 13:03
有些是先天不足,在運用松下伺服系統做繞線機的時候,我碰到過類似的問題,無論你如何論,哪怕是重新下重系,斷電重啟,都無濟為事,只是停電N小時后,又會正常了,而且近十來年在用戶使用中并未出現過這樣的問題,但在去年用同樣打與置做同樣的機器過程中,也出現同樣的問題,以往做的情況下都沒有出現過這程現象,致今未出現過用戶投訴
海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-15 13:11
制動系統問題
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-15 13:25
反相間隙所引起的。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-15 16:13
你說你用的是用C235單相計數,那么你為什么不用251呢?如果說C251在某個上升沿抖動兩次,呢么會及兩次,我感覺像你這樣往復運動的還是用C251及之后的兩相兩的處理起來更準確更方便。
其次,我不知道你的M8235的改變時機是不是有待考慮(只是猜測)。對于干擾,你處理好應該不會有什么問題,亦或換個好點編碼器
樓主留言:
現在我有研究了下,可能是電機運轉是產生輕微震動,可能就是震動造成了干擾。請問下有解決這干擾的辦法嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ghost.net) 熱心助人
    yangzeliand
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 113 點
    下載積分: 831 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-08-20
    查看yangzeliand的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-15 16:56
    7樓  發表于: 2011-07-15 16:59
    引用
    引用第6樓yangzeliand于2011-07-15 16:56發表的  :
    現在我有研究了下,可能是電機運轉是產生輕微震動,可能就是震動造成了干擾。請問下有解決這干擾的辦法嗎?

    我剛才說了,你可以使用C251,兩相兩的高速計數器,這樣振動就不會影響計數了,不會多記
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ghost.net) 熱心助人
    ydc820
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 642 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 1456 分
    在線時間: 893(小時)
    注冊時間: 2007-02-24
    最后登錄: 2024-11-04
    查看ydc820的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-15 18:31
    既然是用的編碼器,不用A B相就浪費了,除了你PLC點不夠,像你這樣用接近開關加碼盤就可以了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ghost.net) 熱心助人
    yangzeliand
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 113 點
    下載積分: 831 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-08-20
    查看yangzeliand的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-16 09:55
    多謝七樓的幫助,改用兩相二的計數器果然就好了,非常感謝。!這問題困擾我一個禮拜了。
    ghost.net
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 560 點
    下載積分: 2849 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2008-01-01
    最后登錄: 2012-08-02
    查看ghost.net的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-24 00:41
    好貼,學習了。
    大鵬展翅168
    勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1236 個
    工控威望: 1503 點
    下載積分: 6845 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2008-12-13
    最后登錄: 2024-11-05
    查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-27 09:38
    好貼學習了。