gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 誰用過富士伺服電機 大家來看下驅動器接線是否接錯了,差點燒了。! |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() Re:富士伺服接線問題 差點燒了。! |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
![]() |
1,14接24V.1是+,8和21分別是脈沖和方向,PLC端看是是選擇陽極輸出還是陰極輸出,如是陰極輸出,7和20接24V 樓主留言:7和20需要接嗎? |
---|---|
|
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
![]() |
我也正在學習步進伺服馬達,希望有詳細的解釋,包括硬件接線 |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
![]() |
7接24V ,8接PLC,20接24V,21接PLC,PLC的COM接24VGND,這樣才是一個回路 樓主留言:這個你能夠肯定嗎?PPI不是已經接了+24V嗎! |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
![]() |
肯定,PPI是什么?西門子的PPI協議? 樓主留言:圖里有!是集電極開路公共輸入端。你的QQ號是多少? |
---|---|
|