樓主  發表于: 2011-07-08 23:02
哪位大俠油三菱MR-J2S-B系列伺服器說明書?我們公司用的三菱MR-J2S-10B系列伺服器壞了,換了一個新的,機臺好了,可是主管要我把那個壞的修好,我沒有說明書接的線,接了電源(包括控制電源)電機電源,編碼器CN2,CN1中接了急停短接,還有左.右極限也是短接。開電試面板顯示A6,代表什么?各位大俠,麻煩來份說明書,謝謝了,一定加分。另外,用的一臺臺安變頻器接上電顯示ERR6,查說明書得是通訊報警,也不可以復位,我就接了電源什么線都沒有接,是為什么?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3158(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 09:58
http://down.ymmfa.com/?type=mr
該網址包含了常用三菱伺服的相關手冊。
MR-J2S-B系列只有英文版說明書,不過里面的一些內容可以與MR-J2S-A的中文說明書相互對照參考。
另外,報警號請確認是A6還是E6?
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-09 10:21
樓主的變頻器顯示通訊故障,你看看運轉指令和頻率指令是不是均來之485通訊  留意與通訊有關的蠶數
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-13
查看路在何方的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-09 18:18
A6啊,版主,A6報警是代表什么?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-16
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-11 08:34
哈哈!那是AB不是A6,通訊故障,沒連定位模塊!
你們主管真是人才,標準的摳門人!
yuanzhi1978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 324 點
下載積分: 4397 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2023-03-11
查看yuanzhi1978的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-11 08:55