陳運華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 667 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2018-10-31
查看陳運華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-07 10:23
請教一下匯榮鋁業師傅,為什么BFM17要用TO指令寫多次。為什么不像歐母龍那樣一個通道用傳送指令MOV一下就設置好了呢?比如想要BFM17的位1為0,位2為1為1,寫入一個常數H0002就行了呀,為什么第二次又寫入一個H0000呢。這樣不會把先前設置的位2復位為0了嗎,搞不懂,謝謝你指點指點
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 11:07
這是三菱的規定,咱們也改變不了,以三菱FX2N-2AD為例,第一個#17寫入H0是選擇輸入通道1,第2個#17寫入H2是選擇通道1的A/D轉換開始,16進制的0轉換成2進制是0000,16進制的2轉換成2進制是0010,#17的B1位由0變1(就是使用說明中規定的)。
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-07 16:26
三菱這些模塊搞起來像比較麻煩啊
陳運華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 667 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2018-10-31
查看陳運華的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-08 09:03
就是,歐母龍的AD04用一個常數就可以把一通道里的所有位設置完,比如MOV #8099 108就可以將108通道里的十六個位設置成1000000010011001,
星龍
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 1171 點
下載積分: 452 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2011-05-10
最后登錄: 2024-10-30
查看星龍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-08 19:05
三菱這些模塊搞起來像比較麻煩啊