陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-28
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-06 22:03
三菱的PLC,不管什么類型的PLC是不是都支持高速輸入功能?比如接編碼器的高速脈沖,高速指令比如,中斷指令,HSCS,HSCR,SPD等是不是所有類型的PLC都支持,不管是繼電器輸出還是晶體管輸出還是晶閘管輸出的PLC都支持呢?具有高速輸出,只能是晶體管輸出型的PLC才有的嗎?也一般是脈沖輸出吧,還有其他的高速輸出形式嗎?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
wjm_0126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 371 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2022-05-05
查看wjm_0126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 22:45
我了解的幾種PLC都有高速計數功能,繼電器輸出不支持高速輸出。
jinhui188
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 193 點
下載積分: 580 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2023-04-11
查看jinhui188的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-06 22:55
繼電器輸出不支持高速輸出。
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-06 22:58
繼電器輸出響應太慢不支持高速輸出。
秦漢
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-06 22:59
基本上都是具備這些功能的
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-07 11:25
輸入的都一樣,所以高速計數,復位置位等支持。對于高速脈沖程序都是可以執行的,但是繼電器響應慢,處理不了高速的,而且繼電器壽命低,