yluo08
https://gk2009.taobao.com/
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1584 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2024-06-10
查看yluo08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-03 12:57
三線磁性開關替代兩線磁性開關如何接線?今天氣缸上的感應磁性開關壞了(兩線的),我們沒有兩線的備件,單位老電工拿了個三線的接近開關考也沒有考慮下換上去就OK了,請問各位大俠,知道他是怎么接線的嗎?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新編輯 ]
工控元件2009淘寶店鋪
https://gk2009.taobao.com/
waitfor
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-12-08
查看waitfor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-13 00:16
這個問題有點繞人哦,大家可以試下,檢驗一下