24樓  發表于: 2011-07-07 11:02
能不能在2根電源線上想出辦法,這樣的話到位指示就可以直接從控制臺上接出來
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-29
查看wei0212007的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-07-07 12:34
引用
引用第24樓qwe123zxclk于2011-07-07 11:02發表的  :
能不能在2根電源線上想出辦法,這樣的話到位指示就可以直接從控制臺上接出來

樓主的想法可以用到位后的限位開關將兩根電源線短路,這樣你絕對可以在控制盤看出。
該省的省,不該省的也省,這是搗糨糊。
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-07-07 13:08
回樓上,2根線是可以實現的,但是有一個小問題,斷電后,重新上電后不會顯示到位指示,需按正轉或反轉起動后才會重新顯示
  • «