樓主  發表于: 2011-06-29 17:58
這是MR-J2S-100B的說明書上寫的開機的一個自檢到運行的過程, 顯示步驟為:AB-AC-AD-AE-B1-C1-D1-AA 但我這四臺伺服器(是先后壞的)都是自檢到B1的時侯,就過不去了,CRT就報警了,換一臺好的,就自檢通過了,確定接線沒問題。 所以想再請教一下,這個問題怎么處理呢? 謝謝,在線等中。。。
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 18:32
CRT是什么玩意
vikezhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vikezhang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-29 18:34
CRT就是數碼顯示屏
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-29 18:36
代碼是什么
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-29 22:38
死機時候顯示什么?
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-30 10:58
自檢出錯的幾率應該很低的,昨天有兩張圖沒傳上去,會不會是外圍的原因