禹永峰
級別: *
|
我用了LG-PLC K120的?刂扑欧恢媚J剑乙呀做到PLC輸出脈沖,并且方向信號也有了,可是伺服電機不轉,誰能告訴我,PLC脈沖要接在伺服驅動的哪里,方向信號端子要接在哪里?然后還需要設置什么參數嗎? |
---|---|
|
農夫
級別: 工控俠客
|
位控模式 有伺服ON 伺服報警 正轉行程末端 反轉行程末端之類的需要搞 手冊上面應該有例子 |
---|---|
|
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
|
如采用增量控制,PLC Y0--PP Y1--NP Y2--CR |
---|---|
|
rosephy
級別: 略有小成
|
似乎有兩種輸入模式,一種是集電極開路的,還有一種叫什么的忘記了,SERVO PACK里面有設置的 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
PP 脈沖 NP 方向 OPC 24V+ VDD-COM短接 15,5,16.17跟10短接 3.4.19.21號參數都必須要設, |
---|---|
|
yangxio
級別: 探索解密
|
手冊上有例子,找本手冊仔細看看,另外驅動器上有幾個參數要設置一下。。。。 |
---|---|
|
禹永峰
級別: *
|
謝謝5樓的老師,真的動了,我弄了很多天了,今天才轉了,真是謝謝了,我以前OPC沒有供24V+,可是只有一個方向,我是用POSJOG 0000 M001 M002 命令按說明書上,M001給電應該反轉的,可是不管用,不管怎樣謝謝5樓的朋友 |
---|---|
|