ankaona
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 225 點
下載積分: 335 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-10-11
最后登錄: 2024-12-12
查看ankaona的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2011-07-01 17:24
這個GDC軟件,LENZE網站是提供免費下載的,可能需要注冊一下
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2011-07-01 18:20
對不起,加你QQ需要驗證,我不想給你軟件了。
yandaoming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 157 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2018-01-12
查看yandaoming的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2011-07-01 22:44
單要GDC軟件沒用的,還需Lenze專用模塊轉成RS232接口才能通信。因沒有面板顯示報警,這種現象應該先考慮變頻器是否過熱超溫報警,對策是先仔細檢查散熱風扇有沒堵轉,散熱片有沒堵塞,處理后應該能解決問題了。
ztp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 239 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-12-03
查看ztp的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2011-07-10 00:03
謝謝大家無私幫助,,,
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2011-07-10 21:24
以前有英文的說明書,現在一件不在那個公司工作了,不好意思。到時候找那邊同事要份說明書給你不?
ztp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 239 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-12-03
查看ztp的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2011-08-04 18:41
好的,,謝謝了
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2011-08-04 20:20
重新焊接插頭焊口試試
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2011-08-04 21:33
他們不想被搬遷。