• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-12 08:56
200KW電機能不能用星三起動,或用什么起動?
辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-12 09:06
軟起動
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-27
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-12 09:16
如果要節能的話,加變頻器吧
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-12 09:35
滿負荷起動用補償起動器?蛰d起動用星三角。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-12 11:25
起動方式有好幾種,電機帶什么樣負載?
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-12 13:15
依據設備輕載還是重載來選擇啟動方式
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-12 20:36
引用
引用第2樓yuaiwu于2011-06-12 09:16發表的  :
如果要節能的話,加變頻器吧

變頻就一定節能?
wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-12 20:50
建議加變頻,電抗器,制動單元,
ddq342417
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 126 點
下載積分: 612 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2021-05-04
查看ddq342417的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-13 10:13
這個是軟啟動器好,因為功率太大,用變頻的話,太貴了,不利于成本控制,用星三角啟動一樣會對電網造成沖擊,且如果是滿負荷啟動,有可能會啟動不了!
非標設備,plc編程,觸摸屏,伺服應用等,有時間的各位朋友可以和我一起探討技術問題,QQ:448350780 TEL:15013064194
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-13 22:11
用自耦變壓器啟動吧,這樣比較節約。星三角啟動怕承受不了
lxf01059511
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 206 點
下載積分: 670 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-05-15
最后登錄: 2018-03-29
查看lxf01059511的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-13 22:29
用星三角降壓啟動比較劃算,也就是在星三角的基礎上加裝自耦變壓器來轉換啟動
lymkhhj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lymkhhj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-13 22:32
應該看是滿載還是空載吧!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go