xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-10 15:31
   請教下一般的PLC基本單元若是晶體管輸出的,擴展單元如選繼電器的輸出,可以嗎?我現在用的是信捷XC5-32T   想加個擴展單元,本想選的是XC-E16X16YT.可是供應商說沒有這種型號,后我我就改了XC-E16X16YR.這樣可以嗎?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 15:36
可以啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiejun8103) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    shaolinsi
    佛曰:不可說
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 561 個
    工控威望: 1209 點
    下載積分: 1554 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2010-05-04
    最后登錄: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-10 16:45
    主要看PLC是否支持擴展,支持就木油問題,不支持或已經滿了則另想辦法。
    餓米豆腐
    c陳建國
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看c陳建國的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-06-10 18:24
    看情況而定
    wjm0426
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 392 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2011-04-22
    最后登錄: 2023-04-04
    查看wjm0426的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-06-10 20:51
    主機是晶體管的應該不影響擴展機是晶體管還是繼電器的
    zhangxueping
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 603 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2011-03-24
    最后登錄: 2016-11-19
    查看zhangxueping的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-06-10 21:05
    學習了
    圓家人控工
    請叫我伏特
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 381 點
    下載積分: 1021 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2011-05-26
    最后登錄: 2014-02-16
    查看圓家人控工的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-06-10 21:11
    可以,PLC接什么輸出都可以,PLC內部只認端口,不認是什么類型的輸出,不過這樣實際應用不好,容易搞錯燒觸點