為什么我用外部直流24V電源給傳感器供電 信號線接PLC的輸入端   然后用手去碰傳感器  PLC沒反應呢  傳感器的的指示燈也亮  PLC的輸入指示燈不亮    請各位老師指教   為什么用PLC的24V電源就行  
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-10 10:07重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 09:57
我看你應該沒構成回路,仔細看看你的PLC說明書,有傳感器接法。
簽名無效了,麻雀不見了!
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-10 10:00
看看PLC和傳感器輸出有沒有構成回路
給我一根杠桿,一個支點
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-10 10:03
為什么用 PLC的24V電源就行
andyou82
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看andyou82的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-10 10:45
是 外部電源  沒和 PLC的 電源形成 回路 。   你所 描述 的因該  是 兩個獨立電路  所以 。。。
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-10 10:47
很簡單把外部電源負極和PLC負極連起來試試看,好嗎
秦漢
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-10 10:56
外部電源要和PLC電源公共端連接
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-10 11:02
傳感器分有源的和無源的,具你說的是用源的,PLC內部的24V不用連的,外部24V就要連接COM,有源的應該是3根線,棕,蘭,黑;棕(+24)和蘭(-24)接電源,蘭再接COM,黑接輸入點X
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-10 11:14
謝謝了  各位老師
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-27
查看rockey的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-10 11:18
應該是COM跟0V沒有接在一起吧
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-10 12:19
多正確,傳感器分PNP和NPN接法有區別兄弟你看吧
c陳建國
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看c陳建國的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-10 18:27
謝謝,學習了
  • «