13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-09 18:28
求助大俠。我有個FX2N -64MR 的PLC ,運行正常,我想讀程序,當第一次與電腦連接時,通信測試,PLC 與電腦連接成功,當讀程序時,就跳出對畫框,連接出錯,請檢查連線,以后每次讀,都是這樣,而且老是顯示PLC與電腦連接不成功,我換啦4根數據線,2個電腦全是這樣,但讀另外的FX 2N PLC ,都能讀出來,能下載下來,請教搞手這是咋回事,謝謝啦,             另外這個PLC 以前我讀出來過,而且也有下載,不知道現在咋回事,還有這個PLC 通訊口與觸摸屏能通訊
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 18:35
是不是加密了,還是其它原因???不太清楚!!
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
小狼狗
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小狼狗的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-09 18:55
是不是要設的COM口不對,你可以查一查連的時候COM口是多少與你在軟件里設的一樣不
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-09 19:12
2樓  說得有道理,自已把COM端口設為你現在正在連的PLC 的端口
秦漢
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11613 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-10-08
查看huangyue的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-09 19:35
可能是PLC的串口有問題
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-09 19:51
換個串口, 好的幾率有大嗎
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1285(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-09 20:13
COM口設置不正確,電腦COM端口要和PLC端口設置一樣
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-09 20:32
電腦的COM口,是固定的,就我的電腦是COM3 ,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-09 20:34
COM3口是默認的調制解調器的端口號。除非你自己修改過
樓主留言:
版主,幫幫小弟
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2024-09-10
查看憶江南的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-09 20:56
呵呵,這個問題只要重新裝一下驅動就可以了
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-09 20:59
請教樓上的大俠,重裝哪個驅動,是軟件的驅動嗎